Электрика, правильный ли провод?
Николай Репин
Электрика, правильный ли провод?
Доброго, нужен ответ знающего человека!
Мне сделали проводку, на разетки кинули провод, полтора сечения, пойдет ли такой провод если учитывать тот факт что на розетках будет компьютер и телефон, в коридоре холодильник, в ванной комнате стиралка .
Ответы:
Сергей Парфило
Что такое полтора сечения? Квадрата?
На розетки минимум 2.5-6, в зависимости от расчетной нагрузки. Полтора идет на освещение.
Считай:
dveruki.ru/192-vybor-secheniya-provodov-dlya-doma-i-garazha-kak-pravilno-vybrat-tolshchinu-provodov
IIK
На стиралку надо 2.5 кв. мм, холодильнику достаточно 1.5
игорь анатольевич
слабовато. есть на определённую мощность норма сечения провода. посмотри в интернете. думаю найдёшь ответ.
Aleksandr
На основании требований ПУЭ, таблица 1.3.4., групповые розеточные линии, проложенные кабелем сечением жил проводников 1,5 мм2, должны быть защищены автоматическим выключателем номиналом не более 10 А. Следовательно к данным розеткам нельзя будет подключать мощные бытовые приборы: утюг, обогреватель, стиральную и посудомоечную машину, моющий пылесос и др. Если учесть, что на одной групповой розеточной линии устанавливают по 3-4 розеточных блока, то отключение автоматического выключателя от перегрузки обеспечено.
Поставите автомат 16А - перегруз вероятен, срок службы изоляции значительно сократиться, там и до пожара недалеко.
Мощные бытовые приборы как стиралка положено подключать отдельной линией.
В общем так бывет когда к серьезным работам привлекают землекопов.
П-18
Тому, кто делал проводку - в торец, пока не вернёт деньги. или за свой счёт не переделает 2,5 . Или, если вы его ограничили по покупке провода - то тоже в торец, но себе.
r e
всю жизнь был люминий 2,5 на ток 16 А медь и все розетки стояли на этом проводе. медь поллторашка теже 16 А. только сейчас эта полторашка по ТУ а значит нет в ней полутора квадрат
DEMON
2,5 на все и ниибаца
Аа Кк
На розетки 2,5 мм2, тем более на Стир/машину. На кухню тоже обязательно 2,5мм², там чайник, микроволновка, мультиварка. Если это все включить, или хотя бы 2 прибора одновременно, быстро твой провод поплавиться.
1,5мм² только на свет используют.
Амир Джизакский
не парься все норм все кто советуют они перестраховываются в 10 раз лижбы умнее казатся и цену набить - включи все что есть в доме если выбивает значит все нормально - ни когда твоя проводка не загорится спи спокойно пользуйся
Серж Хазов
1,5 квадрата медь - групповые линии, с допустимым током 18А, защитный автомат на 16А. Всем рекомендую самим посмотреть таблицу 7.1.1 ПУЭ.
|